Добрый вечер. Я-проектировщик ОВ. Вопрос по противодымной защите. При испытаниях системы приточной противодымной защиты, подпор в лифтовую шахту, давление внутри лифтовой шахты получается 900 Па при закрытых дверях. Что можно предусмотреть, чтобы вентилятор при закрытой двери сбавлял обороты, нужно 100 Па, а при открытой двери выходил на свою рабочую точку. Спасибо за помощь.
Skaramush
11.5.2018, 19:57
Если без частотника, то два датчика давления, пяти- или семиступенчатый трансформатор и несложная схема.
Цитата(Skaramush @ 11.5.2018, 19:57)

Если без частотника, то два датчика давления, пяти- или семиступенчатый трансформатор и несложная схема.
Спасибо большое. А с частотником проще сдать?
Skaramush
11.5.2018, 21:56
А два вентилятора с переключением между ними не хотите? А один на закрытые двери и два на открытые?
Вариантов достаточно.
Цитата(Skaramush @ 11.5.2018, 21:56)

А два вентилятора с переключением между ними не хотите? А один на закрытые двери и два на открытые?
Вариантов достаточно.
Доброе утро! Система смонтирована, единственное, что можно поставить оказывается, это частотник.
Alexander_I
12.5.2018, 10:21
Ставьте частотник. Практически у любого есть т.н. толчковые скорости. Датчик открытия дверей заведите на выбор скорости. Подберите частоту в соответствии со своими пожеланиями. И делов-то...
Цитата(Alexander_I @ 12.5.2018, 10:21)

Ставьте частотник. Практически у любого есть т.н. толчковые скорости. Датчик открытия дверей заведите на выбор скорости. Подберите частоту в соответствии со своими пожеланиями. И делов-то...

Спасибо!
kosmos440o
15.5.2018, 15:27
Ну и сертификат пожарный на частотник, наверное, надо? Или как?
Цитата(kosmos440o @ 15.5.2018, 15:27)

Ну и сертификат пожарный на частотник, наверное, надо? Или как?
Добрый вечер. Нужно обязательно , ищут.